发电机碳刷打火原因

发布时间:2019-09-17 13:09      浏览次数:
  正常工作的发电机集电环采用带有自通风表面冷却的结构,把磨下的石墨碳粉、电刷的发热 及时抽走,到达清洁冷却的效果。外面的粉尘伴随着热空气吸进电刷,附着在刷柱上,一方面影响电刷散热。另一方面电刷发作火花时因刷柱表面不干净,刷柱之间绝缘强度不够很容易 环火。
刷握边际卡涩、弹簧压力不匀,电刷出厂时厂家都有相关:电刷压力调整到不发作火花的最低压力,通过科学论证和实践总结,最低压力一般为200~300/cm2,即0.02~0.03MPa,要求各个电刷之间的压力也要均匀 ,其不同不逾越10%。发电机在长时间工作中假设某个电刷冲突过短,或电刷在刷框内滞卡的 情况下,压力将呈现不均匀。此外受人为、机械、弹簧自身受热变软等要素影响形成压力达 不到电刷不发作火花的最低理论要求。

  发电机电刷着火怎样处理一般三个进程: 1.要留心单个碳刷打火的话,不可当即将其取下(退出工作),而应先用钳形电流表查看调整、使电流分配均匀。火花大,往往是电流过大,逾越对应的接触压力值引起的,一般是其他碳唰接触欠好、电流转移而会合通过单个碳刷所形成的,特别关于碳刷总数很少的励磁机体现更为杰出。当然,卡涩、表面粗糙、压簧失效,也可构成火花,但不会太大,或仅仅体现为通流才能下降; 2.假设已经构成环火,应当即将发电机有功功率尽或许地降至最低,发电机无功功率降至零,作好随时进相、失磁、失步停机的准备;一起应当即替换部分着火较大的电刷,调整电刷的压力,坚持都在均衡情况。 3.替换从前,准备好别的电刷,主要是研磨好碳刷接触凹面,留心取下时候的顺序,先是刷辨螺栓-压簧;不然有或许跳跃,替换的时候留心保护自己眼睛等地方。
  发电机碳刷打火有什么结果;发电机细微的碳刷打火没有影响,假设不及时处理,火花越来越大,严峻发热,烧坏碳刷和滑环,形成励磁回路中断或刷架焚毁。打火怎样回事.打火原因,一是电流密度过大(碳刷面积偏少),二是碳刷商标不符,三是滑环光洁度差,四是碳刷弹力不符,碳刷在刷握内活动受卡